土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供水管热,回水管不热,好心人帮忙

供水管热,回水管不热,好心人帮忙

发布于:2010-12-27 18:40:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一栋楼六层,分户计量,现在情况是,住户家的供水管,管井里的供水管,地沟的供水管很热。所有回水都不热(包括管井,地沟,住户)。
系统是下供下回,地沟管道同程,立管异程,楼中心进入地沟两面分,各两个单元。主管管径DN100。它离换热站很近

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wbudafudu
    wbudafudu 沙发
    供水热回水不热,考虑管道堵了、所有都这样应该是主管道或换热站问题
    查看供回水压差?或板换前后压差?板换堵也可能、、造成供回压差小,循环不畅、、或查看阀门是否完全开启、、否则影响流量、也可能、、
    2011-01-18 13:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • zzhljh
    zzhljh 板凳
    先要排除是不是回水主管道堵塞的问题,若不是的话,应该是管径选用小了,可以调试一下,先关两个单元的阀门试试。
    2011-01-10 11:28:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵的前景与未来

地源热泵的概念最早出现在1912年瑞士的一份专利文现中。20世纪50年代,欧洲和美国开始了地源热泵的一次研究高潮。但在当时能源价格低,这种系统并不经济,因而未得到推广。直到上世纪70年代,石油危机和日益恶化的环境把人们的注意力集中到节能、高效益用能和环境保护上时,使地源热泵的研究进入了又一次高潮,最近20年在欧美等工业发达国家取得了迅速的发展,已成为一项成熟的应用技术。在美国地源热泵空调系统占整个空调系统的40%,是美国政府极力推广的节能、环保技术。为了表示支持这种技术,美国总统布什在他的得克萨斯州的别墅中也安装了这种地源热泵中央空调系统(见2001年5月28日参考消息)。到目前为止美国已安装了600,000台,而且计划每年安装40万台的目标,能降低温室气体排放一百万吨,相当于减少50万辆汽车的污染排放或种植树一百万英亩,年节约能源费用4.2亿美元。瑞典、瑞士、奥地利、德国等国家主要利用地源热泵,用家庭中央空调用于供暖及提供生活热水。据1999年的统计,为家用的供热装置中,地源热泵所占比例:瑞士为96%,奥地利为38%,丹麦为27%。在我国由于能源价格的特殊性以及人们节能、环保的认识程度等原因以及其它一些因素的影响,地源热泵空调技术应用和发展比较缓慢,人们对之尚不十分了解,推广较困难,然而随着人们生活水平的提高,人均能耗的增长,一次性矿物能源的日益衰竭以及环境的日趋恶化,地源热泵技术已越来越引起人们的重视。在目前节能和环保的潮流下,该技术以其特有的节能性和稳定性受到行业的瞩目,国内许多院校、科研所作了大量的应用研究。国家建设部在《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》中专门作了推荐。据统计,仅在北京2004年施工并投入运行的地源热泵系统的空调工程占全年空调工程总量的2/3以上。可以预见,随着经济的发展,人们节能、环保意识的日益提高,地(水)源热泵作为一种节能、环保的绿色进口中央空调设备适应能源可持续发展战略要求,在中国必将有广阔的应用和发展前景。