土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 一朋友提的问题:两台相邻的6千伏开关柜误动

一朋友提的问题:两台相邻的6千伏开关柜误动

发布于:2006-03-06 21:25:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
小何 20:58:31
两台相邻的6千伏开关柜,GFC1 锦州开关厂的,正常运行1台容量大概7-800千瓦电机,当启动相邻的一台容量大概1000千瓦电机时,运行的开关来“速断”跳闸,两台开关分属不同的系统,绝对没有电器直接联系,CT型号大概LFC的。不是每次都有这样的情况,半年出现过3次,间隔1月2次,这次间隔2月。我怀疑是CT 在某种条件下产生感应,引起相邻间隔开关误动。

头两次怀疑震动引起的,但是3次都来速断牌,开关电机保护检查都没有问题。
各专业检查都没有问题呀,现在难住了!
明天还要作试验,就怕,不带负载,这种现象不出现。

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • diangong2010
    diangong2010 沙发
    你检查一下继电器的速短距离是否过小.
    2008-01-25 22:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • aabbccxy
    aabbccxy 板凳
    应该是振动引起的误动.控制屏一般都是铁的,有一定的屏蔽作用.电磁影响不会有这么大.
    2007-04-29 22:27:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁知道发电机逆功保护装置TRM8001

谁知道发电机逆功保护装置TRM8001,哪个厂在生产?

回帖成功

经验值 +10