发布于:2006-03-06 21:17:06
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
看《建筑防火设计规范》:等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;
好象只有高层厂房才需要喷淋,那么多层就不需要了。
但是看喷淋规范中的危险等级举例:
2)工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间
服装针织又属于中危险级II级
现在有点糊涂,到底需要不需要做喷淋?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报