土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问甲级桩基的提前试桩数量?

请问甲级桩基的提前试桩数量?

发布于:2010-12-27 16:25:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我正在做一个工程,32层,超过了30层,属于甲级桩基,规范要求提前试桩确定单桩承载力
该桩型采用后注浆技术,根据规范,采用后注浆的桩基,也需要提前试桩确定单桩承载力

那请问论坛里的朋友,甲级桩基提前试桩的数量应该怎么定呢?
我这个工程一共有30多个高层建筑,每个楼大概都有80根桩左右,桩基采用的是直径700,桩长47m,承载力7400的后注浆灌注桩。
我有4个想法,哪种合适呢?
1. 整个工程只做一根提前场外试桩,静压值满足后作为设计依据确定单桩承载力
2. 整个工程只做三根提前场外试桩,......
3. 整个工程,每个高层建筑旁边做一根提前场外试桩,......
4. 整个工程,每个高层建筑旁边做三根提前场外试桩,......

桩基规范5.3.1条上似乎没有找到这方面的要求,不知道该做几根合适。

另外,如果采用第四种方法,每个楼旁边做三根提前场外试桩,将来工程桩是不是可以不再做静载了呢,而全部用高应变替代。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • phlyman
    phlyman 沙发
    可以查桩基检测规范
    lz说的这种试桩应该是施工前破坏性试桩,就是加载到破坏为止,检测规范3.3.1条规定:甲级必须要做这个破坏性试桩的。
    数量是总桩数的1%且不少于3根,同时3.3.5条又规定甲级还应进行工程桩试桩验收,数量同上。不能用高应变替代~~
    2011-11-18 10:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • xudonghz
    xudonghz 板凳
    试桩分三种,设计试桩、施工前试桩和施工结束后试桩。设计等级为甲级,根据单桩竖向静载荷试验确定单桩竖向承载力特征值。
    我认为整个工程只做三根提前场外试桩,以及 整个工程,每个高层建筑旁边做一根提前场外试桩都可行。
    2011-11-17 18:19:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯对整体结构的作用

在抗规有一条说要考虑楼梯对结构整体的影响,但是没有具体说怎么考虑,我们这里都是把梯间开洞,楼梯按荷载输入到梯间的梁上

回帖成功

经验值 +10