消防水箱严禁采用消防水泵补水,水箱进水管是否就不能接在厂区内的消防专用管网上了?
消防水箱严禁采用消防水泵补水,水箱进水管是否就不能接在厂区内的消防专用管网上了?
如果要向30m高的屋顶水箱补水,市政供水能满足生产生活用水,但送不上水箱的话,还需再设一专用补水泵,是这样吗?
发布于
2002-09-16 01:06:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
zjf2002
cdxuliang
平时补水量很小,完全可以的.
循环水中一般投加有杀菌灭藻功能的药剂处理,也许不需楼上朋友的“盘活”方法,也能保证水质哦!
2002-09-18 09:13:18
来自 PC
评论
举报
memory
这种情况我一般这样设计:
设一专用加压小泵,同时消防水箱专门供应一些(不重要的)用水点用水。即水箱不是纯粹意义上的消防水箱,但水箱应保证平时不被动用的贮水量。这样水泵能经常“活动”、“活动”,不致坏死了没人理睬,同时水箱不致“干涸”,水也“盘活”了!
2002-09-17 23:02:17
来自 PC
评论
举报