阅读下一篇
有关住宅水表的选用问题在设计过程中我碰到一个问题,想向各位高手请教一下:对于普通的一厨一卫的住宅,在选择水表的过程中,我们按水表的最大公称流量选取为LXS--25型;在二卫一厨的户型中,由于其值大于7而小于12,故考虑选取LXS--32型;但是在我们本地,一般来讲,自来水公司给个人用户开户水表只有LXS--20型,对于这个问题,我们设计人员应该怎么处理.(根据本地的情况,一厨一卫安装的是蹲式大便器;而二卫一厨则有安装一个坐便器与一个蹲便器,还有一种则是两个蹲便器).
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
982101
沙发
在实际应用中,北京冬天很冷的,一般在地下车库里开发商为了节约成本,不要求在里面设采暖,因此,地下车库里面虽然一般能达到5摄氏度,但是在车库门口或有窗井的局部温度会因大门的频繁开启、窗户的热阻过小而下降,是此处消防管道里常年不流动的水冻上。
2004-01-02 19:37:02
赞同0
-
ququ326
板凳
同意楼上的观点的!
2004-01-02 19:08:02
赞同0
加载更多有以下几种方法能解决:
1、在上述部位把保温做厚,但效果不明显;
2、在上述部位设置电伴热,但需电配合;
3、改做预作用(干式)。
4、让暖通在上述部位加暖风。
一般审图所会在不让其他专业改图的情况下让你选择3。
回复 举报