土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 西门子空气断路器测试问题求助
现有西门子空气断路器,使用的保护模块为RL-1600 1600A。要对断路器进行长延时及短延时测试,我做过ABB、施耐德的断路器,都采用的是厂家提供的测箱进行测试,但西门子的还没做过,也没找到相关测试仪器,我知道论坛的高手不少,请指导。

全部回答(11 )

  • hsx_1974
    3WL及3VL断路器配的是ETU系列电子脱扣器。而这台断路器是RL-1600 ,西门子官网查不着这型号,我还没见过,只不过有这么一个工程项目。3月份准备测试。
    2010-12-31 08:31:31 来自 PC 评论 举报
  • 峡江舟工
    不知道你说的是什么型号:高压的还是低压的,我们用的低压产品,老的3WN6型,新的3WL型以及3VL型都配得有专门的脱扣测试仪,可以询问下厂家的
    2010-12-30 21:04:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10