就是排风好像是在风井入口加风机排入风井,排烟是屋顶抽的比较多吗,为什么

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yidianyidi
    yidianyidi 沙发
    解释比较合理。TKS:handshake
    2010-12-27 18:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • zy.wind
    zy.wind 板凳
    这个完全视具体情况而定,排风排烟都有风机置于屋顶抽的,也都有放在各层压入排风竖井的。
    屋顶如果没有地方放风机(或者建筑不希望屋顶有设备),那么风机只能放到各层去,排风到竖井,无论是排烟风机还是排风机。

    对于排风,当一个排风竖井负担几个房间的排风,但是这些房间的排风量和排风时间并不一致时,不能共用风机,所以就各房间单独设置风机,然后排入一个共用竖井,这种情况较常见,可能也就是你认为排风压入风井较多的原因。

    排烟风机因为一般可以多个房间共用,所以放到屋顶的情况较多,但如果出现前面说的屋顶不宜放风机的情况也就放到各层去了。