土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁端负弯矩 在地震作用下太大 怎么办?
恒载下 弯矩 -196
X向地震 -143
Y向地震 -146
X向风 -69
Y向风 -164
满布活载 -41

剪力墙结构 是不是剪力墙布置有问题呀?

全部回答(2 )

  • zhaoshufeng516
    这个梁的跨高比太小了 建议缩小本跨梁截面 线刚度降低 自然分配的负弯矩减小 三跨结构 走廊的梁最容易出现这个
    2010-12-30 16:50:30 来自 PC 评论 举报
  • fiercehawk
    我把梁高改小了 配筋下去了一些
    2010-12-29 16:49:29 来自 PC 评论 举报