土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么独基基底面积和配筋计算对应的荷载组合不一样呢
如题:为什么柱下独立基础和墙下条形基础设计中,基底面积计算要采用标准组合
而基础高度和基底配筋计算采用基本荷载组合呢?
期待中 刚过完圣诞 大家元旦快乐!

全部回答(3 )

  • yu_lin124404
    谢谢 明白了
    2010-12-27 13:58:27 来自 PC 评论 举报
  • xixitantian
    一个属于正常使用极限状态,一个属于承载能力极限状态,故有此别详见混规3.2.3条及3.3.1条
    2010-12-27 12:59:27 来自 PC 评论 举报