土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于EPS

关于EPS

发布于:2006-03-06 17:22:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位大虾,EPS和市电是如何投切的,EPS内部有自动投切装置吗,还是需要另加自动切换开关????

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • z8746981010
    z8746981010 沙发
    找个厂家问问就知道了吗
    2006-03-15 13:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • wayneflish
    wayneflish 板凳
    正常情况下由市电供电.同时对EPS蓄电池组浮冲.当市电失去时.EPS内部的检测环节检测到失电,自动切换到逆变器供电.如果需要末端互投,末端一般要外加互投装置.
    2006-03-06 20:53:06

    回复 举报
    赞同0