技术措施2.3.2中写到
供配电系统应简单可靠,配电级数不宜过多,同一电压等级的配电级数不宜多于两级,低压不宜多余三级,三级负荷不宜多余四级.

请问级数过多除了会加大电缆,还有什么其他副作用吗?

为什么会说这二级,三级,四级啊
  • kanbudong
    kanbudong 沙发
    供配电系统如果结线复杂,层次过多,不仅管理不便,操作繁复,而且由于串联元件过多,因元件故障和操作错误而产生事故的可能性也随之增加。所以复杂的供配电系统可靠性并不一定高,不受运行和维护人员的欢迎。另外,如配电级数过多,继电保护整定时限的级数也随之增多,而电力系统容许继电保护的时限级数对10KV来说也只限于两级;如配电级数出现三级,则中间一级势必与下一级或上一级之间无选择性。

    摘抄民规的条文说明。。。
    2006-03-06 17:01:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个35KV隔离开关竖直放置的问题

一般的隔离开关都是水平放置的,我遇到个问题:一个变电站改造,需要把原站变间隔改造成一个进线间隔,由于对墙距离不够,只有采用竖直放置的隔离开关,安装于原站变的熔断器所在位置,请问一般的隔离开关都可以竖直安装么?还是需要某些特殊型号的开关才行呢?安装会有哪些注意点?请知道的朋友指教下,谢谢!!!