请教过江倒虹管的设计规范????YHANGK YOU !!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • queerice
    queerice 沙发
    我采用了过江隧道,三根2000的钢筋混凝土管,900米,品字型布置。压力6.5公斤,想减小管壁厚度,不知是否按一般预制管厚度,还是需要另行计算。望指教。
    2002-09-17 19:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • vanguardawei
    vanguardawei 板凳
    1.与河道垂直,缩短长度。
    2.设置管道应考虑为两条,一用一备。
    3.管材一般采用金属管,或是钢砼管,管径>=200mm。
    4.管内流速>=0.9m/s。当小于时,应定期冲洗。
    5.进出水井设置在不被洪水淹没处,必要时设置排气设施。
    6.设置沉泥槽,在倒虹管进水井前的检查井设沉泥槽。
    2002-09-16 08:49:16