我这有个消防水池的节点,已经用了三年,但我一直觉得这个节点有缺陷,想听听各位高见

白色瓷砖(白水泥擦缝)
1:3水泥砂浆结合层 5厚
1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 10厚
刷一道YJ-302混凝土界面处理剂(随刷随抹底灰)
细石混凝土内配钢筋网 6@200 80厚
1:3防水砂浆保护层 20厚;
三元乙丙附加补强层
三元乙丙防水层2厚
聚氨脂涂膜防水层三道
1:3防水砂浆找平层20厚
钢筋混凝土底板。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cuisuiyun
    cuisuiyun 沙发
    大家都是做设计的,有时候不要全信图籍啊,图籍只是区域的标准也是保守的做法,大家要学会创新也有所改进啊.最好向老工程师多多学习啊?
    2006-08-11 08:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • 肉逗
    肉逗 板凳
    哥们,你的做法太保守了!!!!
    有钱没地方用捐给希望工程啊,不要浪费在池子上面。
    2006-08-06 23:24:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.65 万条内容 · 184 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防水工程的质量控制

  建筑防水是一门综合性、实用性很强的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干项目的工程监理实践,对建筑屋面、地下室、厕浴间以及储水池等提出建筑防水工程质量控制要点。