土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对关于D值法反弯点高度教材的表述的疑问

对关于D值法反弯点高度教材的表述的疑问

发布于:2010-12-26 20:36:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一个问题,高层建筑结构设计教科书上说:柱反弯点位置与柱端转角有关,即与柱端约束有关。当两端固定时,或两端转角相等时,反弯点在柱中点;当柱一端约束较小,即转角较大时,反弯点向该端靠近,极端情况为一端铰接,弯矩为0,即反弯点在铰接端,规律就是反弯点向约束较弱的一端靠近。

那为什么顶层反弯点反而靠近柱底(y0小于0.5)呢?难道柱顶约束不是比柱底小吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 大王elite
    大王elite 沙发
    来看看有人解答没
    2014-06-08 16:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • tzkq
    tzkq 板凳
    柱的反弯点取决于柱两端转角的比值,这没问题。

    但影响柱两端转角大小的因素非常多,教材中列举其中一些:
    水平荷载的形式;
    梁柱线刚度比;
    结构总层数及该柱所在的层次;
    柱上、下横梁线刚度比;
    上、下层高度变化;

    从上面的2,4条来看,
    确实也与杆端约束有关系,但杆端约束不能完全决定柱端的转角比。

    要是可以决定,干嘛还列那么一大串表格,直接通过刚度计算就得了。
    2011-04-09 05:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多