小弟新手一个,先问候各位大侠
最近遇到一个问题,编模板方案的时候要求计算
混凝土的侧压力公式F1=0.22γ* t* β1*β2*V1/2
这个公式可以发现侧压力基本上只与混凝土的初凝时间和浇筑速度有关
那么,200的剪力墙与800剪力墙在建筑速度一致的情况下侧压力都是一样的?
很明显,这与现场情况不符~
大侠解释下!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zyak47
    zyak47 沙发
    这个我的理解是,你墙的厚度厚,浇筑砼上升的高度慢,墙壁薄砼上升速度快,太厚剪力墙就可以看成柱子了
    2012-05-02 15:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • changzhouliushh
    没有任何关系,关键在于浇捣速度
    2010-12-28 04:08:28

    回复 举报
    赞同0