土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:地下车库照度标准值应该参照什么标准呢?

请教:地下车库照度标准值应该参照什么标准呢?

发布于:2010-12-26 18:39:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
RT,现在有《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-98、《地下建筑照明设计标准》CECS45-92和《建筑照明设计标准》GB50034—2004

其中《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-98:
汽车库建筑设计规范.JPG

《地下建筑照明设计标准》CECS45-92:
地下建筑照明设计标准.JPG

《建筑照明设计标准》GB50034—2004:
建筑照明设计标准.JPG

我现在选择的是车道75Lx,车位50Lx,不知道是不是可以满足规范要求?主要是建筑照明设计标准,并没有很明确的分车道和车位的。请各位帮忙解答,谢谢哈:)

汽车库建筑设计规范.JPG


地下建筑照明设计标准.JPG


建筑照明设计标准.JPG

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • gyam1998
    gyam1998 沙发
    同意楼上意见。新照明规范,不论车位还是车道,都是50lx。
    2015-03-11 12:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • summy11
    summy11 板凳
    按新的规范标准值为50lx
    2014-09-30 11:01:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于中学学校的荧光灯和吊扇的安装高度。

小弟我正在做一个学校综合楼。《中小学设计规范》中规定:灯具距桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m。请教各位前辈,教室的荧光灯一般都是吊装的吗?然后吊扇是安装在荧光灯的上面还是下面?谢谢。

回帖成功

经验值 +10