今天我打电话给施耐德客户支持热线800 810 1315 请教IMP进线 原来是下进线的 我要改成上进线要不要增加新柜子?技术客服的说不用,可是我给他们分公司打电话的 说都要增加GAM2柜,我都不知道怎么处理了啊!不知道同行高手能给点意见吗?

1141622053614.jpg

全部回答(2 )

  • lxm0765
    这个好简单啊!把它原来的顶封板去掉。在顶部加个箱就可以了。箱上要装电缆套和电缆夹。做过好多合同了。
    2006-03-10 01:01:10 来自 PC 评论 举报
  • wysh
    GAM2柜就是提升柜