论坛里有不少人是学生或者是老师,在这问一句,现在对于非制冷专业(如暖通,燃气)的学生,制冷课学到什么程度? 学校在安排课程的时候有什么样的策略?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
dyg12
沙发
当系统平衡时高低压压力为0.65~0.7MPa就够了(不管蒸发压力,通用),一般也可根据温度、压力、和试液镜来判断,当然要知道机器的设计蒸发温度和压力了,不然很难掌握。这几样都够了的话就判断够了,记住世界上没有绝对的东西。
2007-12-28 10:16:28
赞同0
-
ysh151628
板凳
一般的方法是要监测冷凝器凝温度。同时还需要看使用的是什么冷媒。就R22来说:在夏季,环境温度35度时,冷凝温度在40——50度时,机器在工作40分钟后,测量压机低压端的吸气压力应在4——5。5KG左右。(系统工作正常时)同时监测压机的工作电流。对于变频机的确定,要将变频状态转换成定频状态。其压力应和以上差不多。压机的运行电流要和该空调器的额定运行电流基本相同。
2007-11-17 21:46:17
赞同0