土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ Y型接法的PT一次侧需要接地吗
请问10KV和35KV系统中,PT柜中的3个单相PT星型接法,二次绕组是那种带开口三角的,一次侧的PT中性点需要接地吗,是直接接地还是通过一次消谐器?

全部回答(14 )

  • zxr2625
    赞同区管的说法
    2010-12-27 15:31:27 来自 PC 评论 举报
  • ly111xj
    本人也刚接触到这个问题,一次经消谐器接地,开口3角接谐波限制器,不知道有没问题
    2010-12-27 10:34:27 来自 PC 评论 举报