防排烟风量计算2

发布于:2010-12-25 17:35:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
住宅楼下面的地下室,共两层,每层面积约980平米。请问,1、如何划分防烟分区?2、这个地下室的防排烟量该如何计算?是否应该按照60*面积?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • numbb
    numbb 沙发
    首先呢确定是否需要排烟,
    1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
    2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
    3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
    4 中庭;
    5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
    6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
    7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。
    住宅地下室一般是戊类库房或者是自行车库,如果不满足第6条,就不需要排烟,如果满足,就要排烟,但是排烟分为自然排烟和机械排烟,如果有采光窗或者通风井什么的,就先考虑自然排烟,校核面积,不满足,再考虑机械排烟,防烟分区不大于500m2,用大于500的梁或者挡烟垂壁划分,负责一个分区时候60,负责2个分区以上120。
    如果是汽车库的话,就按6次换气次数算排烟量,但你这是住宅,基本都剪力墙,不会是汽车库。如果做机械排烟,你地下1、2层可合用一台风机,但是穿越楼层(穿防火分区)的地方设置防火阀。

    [ 本帖最后由 numbb 于 2011-4-1 10:28 编辑 ]
    2011-04-01 10:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • newplancn
    newplancn 板凳


    说得好。防烟分区尽量利用自然格局,面积符合规范就可以。