如题,建规9.4.4条中,“在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。”如果,地上走道四周被房间包围,此时走道算不算地上密闭场所呢?希望知道的朋友解答一下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
numbb
沙发
首先呢确定是否需要排烟,
2011-04-01 10:27:01
赞同0
-
newplancn
板凳
2011-04-01 09:28:01
赞同0
加载更多1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。
住宅地下室一般是戊类库房或者是自行车库,如果不满足第6条,就不需要排烟,如果满足,就要排烟,但是排烟分为自然排烟和机械排烟,如果有采光窗或者通风井什么的,就先考虑自然排烟,校核面积,不满足,再考虑机械排烟,防烟分区不大于500m2,用大于500的梁或者挡烟垂壁划分,负责一个分区时候60,负责2个分区以上120。
如果是汽车库的话,就按6次换气次数算排烟量,但你这是住宅,基本都剪力墙,不会是汽车库。如果做机械排烟,你地下1、2层可合用一台风机,但是穿越楼层(穿防火分区)的地方设置防火阀。
[ 本帖最后由 numbb 于 2011-4-1 10:28 编辑 ]
回复 举报
说得好。防烟分区尽量利用自然格局,面积符合规范就可以。
回复 举报