土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水箱能不架空吗?
都知道高位水箱设置时要架空,一般半米左右,为的是管道安装检修方便
但今天一个建筑设计的跟我说能否不架空了,因为管道可以从水箱的边上进出……我想想好象也是哦,难道真的可以不架空吗?

全部回答(15 )

  • oulikai1984
    赞成楼上的说法,首先我们通过最不利点确定水箱最低水位的高度,显然楼顶最高的地方(包括电梯房顶)能否满足这个高度要求也是个未知数,若不能满足,我们就一般可通过架空水箱来达到要求(当然也可设增压设施);其次,我们得考虑已屋顶承重问题(如楼上所说);另外,架空高度还得考虑阀门检修,手册上好象说不宜少于600mm.
    2007-12-13 16:10:13 来自 PC 评论 举报
  • liuxbdy
    水箱架高对于我们来说最大的作用在于保证最不利点水压;再者,对于水箱这种集中荷载,结构通常需作基础(一般用梁来支撑)其实已经架高了。直接放在屋面不行。至于止回阀,可放在下层大屋面或采用微阻止回阀。
    2007-08-24 10:01:24 来自 PC 评论 举报