有人用过静子电压是6KV的100MW汽轮发电机么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ggt555
    ggt555 沙发
    我觉得用6千伏的可能不太好,因为发电机的额定电流8000安培左右,6千伏的电流肯定比10千伏的大,那么出口开关选多大的,遮断容量能否达到要求呢,国产开关不太容易把。
    2006-04-05 19:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • sunyi200271
    sunyi200271 板凳
    6.3KV电压等级多用于小型水轮发电机发电机.
    2006-04-04 19:00:04