低压无功补偿装置中的热继电器按几倍值整定呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wangspower
    wangspower 沙发
    在电压过高的情况下完全可以由控制器来实现保护功能,不需要由热继电器来实现保护功能。
    在谐波超标的情况下,电容器会出现过载,虽然热继电器可以将电容器切除,但是如果控制器不能够测量谐波,那么就会继续投入新的电容器,出现新的过载现象。如果热继电器设置在自动复位状态,则过一会被切除的电容器还会重新投入运行,继续过载状态,并且会干扰控制器的运行,因为控制器不知道哪些电容器已经被热继电器切除,哪些电容器电容器即将恢复运行。如果热继电器设置在手动复位状态,则最终所有的电容器将统统被切除,在手动复位之前,即使谐波消失,电容器也无法重新投入运行。因此,在谐波严重的情况下,热继电器的保护效果远不如控制器具有谐波保护功能效果好。
    2011-01-07 09:23:07

    回复 举报
    赞同0
  • luzhengang1981
    1.5倍: lol
    2011-01-01 02:07:01