土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两桩承台没有按深受弯构件配筋,可以吗?
做了一个工程,有些两桩承台,只配了底部纵向受拉钢筋,没有按桩基2008版规范配置分布钢筋,现场已经施工完毕了,审图的提出来了,可是现场已经没有回改的余地了。查了下基底反力,素混凝土满足受剪承载力。但是新的桩基规范两桩承台要按深受弯构件配置水平钢筋和竖向钢筋,那就有配置的道理。现在没有水平和竖向钢筋是否有大的问题,心里纠结。请各位指导下

全部回答(11 )

  • ctd22928356
    复核下素混凝土抗剪够不,够了问题不大,不够就要处理,可采取加宽承台宽度的办法。
    2014-12-30 16:27:30 来自 PC 评论 举报
  • 结构小丸子同学
    两桩承台按梁式配筋的箍筋就是深受弯构件的竖向分布筋,按混规G0.12条 三级钢的最小配筋率需0.15%,应按规范要求去配置箍筋。一般承台宽度小于1500,可配 10@200(6)即可。
    2014-12-30 12:31:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10