求助,舒适性空调如何冬季制冷
求助,舒适性空调如何冬季制冷
:L :L 我单位安装CT机房空调时,由于经验不足加上厂家办事处含糊,在CT机房空调工程中选用了约克的的数码涡旋空调,导致冬天需要制冷时,空调不启动,机房内温度达到30℃以上,急呀!厂家售后数次维修无法解决!先紧急求助坛友帮忙给解决办法,不胜感激涕零!我的电话0371-61819366
发布于
2010-12-25 11:50:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xiaoning19800815
不是让空调运行就能解决问题的。舒适型空调和机房空调不一样的
2011-02-01 05:39:01
来自 PC
评论
举报
adingkgb
你要给出具体参数啊
高低压力,结霜情况,运行电流或者压缩机运行频率。
你能够否判断目前压缩机的运行频率在什么程度,是否能够满载运行
2010-12-25 18:03:25