土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求钢管做室内接地干线的规范条文

求钢管做室内接地干线的规范条文

发布于:2010-12-24 23:13:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图集上有做法,不知道那个规范有说明?想看看规范怎么说的,没找到具体条文,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tnc
    tnc 沙发
    谢谢楼上!
    我说的是PE线而非PEN线,GB图集上有做法,我是想找规范条文。
    2010-12-30 16:50:30

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《民用建筑电气设计规范》中12.5.4条:
    包括配线用钢导管及金属线槽在内的外界可导电部分,严禁用作PEN导体。PEN导体必须与相导体具有相同的绝缘水平。
    此条是黑体字-强条。
    《民用建筑电气设计规范》条文说明中12.5.4条:对PEN导体提出了外界可导电部分严禁用作PEN导体。因为PEN导体可能有大电流通过,用外界可导电部分作为N导体和PE导体的共同载体是不适宜的。
    不过如果只是PE线,《电气装置安装工程.电缆线路施工及验收规范》GB50168-92中3.08条:利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线;有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,再敷设电缆。
    那就要看你怎么用了。
    2010-12-28 05:35:28

    回复 举报
    赞同0