仅下层有厨房排水如何通气?
仅下层有厨房排水如何通气?
一个工程,下面两层有厨房,而上面皆为住宅卧室……不知厨房排水怎样伸顶通气?不通气可以?
听说过有专门的吸气装置,但这个工程小小没钱,估计用不起那种新式的东西。
发布于
2002-09-12 21:30:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
q131427
上面的留言打错了一句话“即然有地沟就没有设通气(原为地沟)的必要了”
2002-09-16 23:17:16
来自 PC
评论
举报
痴弦笙
关键是流量,如果流量较小,查规范,有不伸顶的流量表,如果满足,就可以不设。
由此引申出的问题是,如果流量较大呢? 比如是高层,3至20层有卫生间,而20层以上为复式,卫生间位置与下层的相差很大,这时,采取不伸顶的方式排水就不可行了。
遇到这种情况,我通常采用吸气阀。
2002-09-16 23:00:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
飞鱼
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
274
回复
3257
粉丝
45
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
由此引申出的问题是,如果流量较大呢? 比如是高层,3至20层有卫生间,而20层以上为复式,卫生间位置与下层的相差很大,这时,采取不伸顶的方式排水就不可行了。
遇到这种情况,我通常采用吸气阀。