大家好,最近遇到一个6万吨的废水,由于是工业区,COD600,比较高,BOD150,可生化性不是很好,准备采用水解酸化池,像这样的水解酸化池怎么设计啊,各位大侠又遇见过这样的项目吗?都怎么处理的啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoyaolaogong
沙发
mars2006pop 发表于 2012-4-9 12:51 三种反应器其实有很大的区别,也证实了厌氧的三代产品。早期的uasb 中期的egsb和目前的ic国内的厌氧反应器 …同意,污水成分是反应器类型选择的主要因素
2013-11-27 11:09:27
赞同0
-
shentaishan
板凳
用过IC,EGSB,UASB
2012-04-25 15:09:25
赞同0
加载更多回复 举报
个人EGSB不太好用,比较好处理的水的负荷才到7公斤左右,难处理的水就当UASB运行了,上升流速提不起来(可能是运行操作问题)。
UASB运行稳定,但耐冲击负荷能稍差,启动慢,负荷低。
IC启动快,耐冲击还是比较强的,负荷波动个50%直接没啥影响,负荷高,到15公斤没问题(我们公司自己做的)。
个人感觉只要IC工艺比较好,水好处理的情况下首选,前提是IC塔本身设计要过关。
回复 举报