土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教个问题,空调老报低压报警带表

请教个问题,空调老报低压报警带表

发布于:2010-12-24 15:50:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我做的是精密空调现在在北京现在了有一个问题,空调老报低压报警带表低压是1bar高压是5bar,但是机器他没有泄漏,现在查出来问题就是回液回不来,他是下翻的机器落差有十米,加装了油分,室外加装储液罐,由于这几天天气比较冷老回不了液,我就想请教有什么方法或办法能一次解决掉啊.   我先在这谢谢了啊.....新手

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghuihanxue
    先加制冷剂,再减小室外风量。
    2010-12-31 13:55:31

    回复 举报
    赞同0
  • mhydhy
    mhydhy 板凳
    机器时间长了,赌住了。清一下就OK了
    2010-12-29 17:01:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多