土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟阀控制问题请教

排烟阀控制问题请教

发布于:2006-03-05 21:49:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近在消防调试时遇到了一个难题,弱电信号到达了阀门控制装置,但打不开排烟风口,但就地用人工电源控制时又可以打开,这是怎么回事?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fuyunchengyu
    fuyunchengyu 沙发
    检查一下你弱电系统的电压,很可能是电压不够,建议增设本地电源。
    2006-09-01 10:45:01

    回复 举报
    赞同0
  • xiangtao8888
    xiangtao8888 板凳
    2、正压送风机或排烟机设置和安装质量问题。目前,正压送风机或排烟机多数是安装在楼层的屋面上,多数是露天安装的,有少数有加速机,露天安装的风机、风吹日晒雨淋,有时监督检查时发现有的剖析已损坏,有的锈蚀严重,因此造成风机打不开。还有甚至把防烟前室及楼梯间的正压送风系统的送风机的线路装反了变成了排烟系统。检查时,正压送风变成负压,而送风系统倒成排烟系统,正如火上浇油,风助火势,发生火灾后果不堪设想。另外正压送风机或排烟机选用存在问题,一些设计人员没有根据实际计算及漏风量等进行具体分析来选择风机,而是简单的套规范的数值,因此在目前不少工程验收时往往风量风速达不到规范要求。笔者建议:1、安装在屋面送、排风机最好要有防雨淋的措施,定时加强巡检、加强维修保养。2、加强对施工质量的监督检查,特别在工程验收时对正压送风或排烟机的线路要有系统的认真检测。3、加强对施工人员的规范培训,提高施工人员的整体素质,这是一项不可忽视的问题。

    如上所述,一套防烟排烟系统,是一项重要消防安全技术设施,必须花费不少的资金。火灾时,对防止烟火蔓延和保证建筑内的人员安全疏散起着重要的作用。因此,笔者建议各有关部门要进一步加强对防排烟系统设计、施工质量的监督,认真履行职责,使该系统发挥应有的作用。施工单位必须严格把好施工质量关,必须要有高度的责任感;质量问题必须采取谁施工谁负责的原则,切实杜绝豆腐渣工程;建设单位应加强对防排烟工程的日常管理、维修、保养工作,避免因质量问题造成系统的瘫痪。
    2006-09-01 09:41:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求《给排水及采暖…施工验收规范》

求《给排水及采暖…施工验收规范》、《通风与空调…施工验收规范》这两本规范 谢谢

回帖成功

经验值 +10