土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵流量得选择问题

消防水泵流量得选择问题

发布于:2010-12-24 15:27:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:有一小区:室内消防流量为15L/S,喷淋流量为26L/S,室外消防流量为20L/S,这三者合用一台消防泵,消防泵的流量应选多少?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • shzlby
    shzlby 沙发
    应该为系统流量之和,不过不建议合并消防泵,因为延续时间不同,会导致消防水池水量满足不了消防延续时间的要求。而且分开选用的话还可以节约能源
    2012-08-25 14:46:25

    回复 举报
    赞同0
  • wjj94392030
    wjj94392030 板凳
    同意3楼的看法~ 喷淋泵和消火栓泵应分开设置
    2012-08-23 21:09:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防设置消防水池是否设置消防泵的疑惑

规范规定,但市政流量或压力不能满足生活和消防同时使用要求或市政只有一路进水时,需要设置消防水池储存室外消防水。是不是当室外消防水池的取水口可以保护到所有建筑时,即使市政管网的水压和水量都不能满足同时使用的要求,也不需要设置室外消防栓水泵进行加压供给?

回帖成功

经验值 +10