土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 讨论电缆沟改造现状10kV电缆如何处理

讨论电缆沟改造现状10kV电缆如何处理

发布于:2010-12-24 15:07:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
原现状电缆沟内有3~6回路的10kV电缆,现需要废除原电缆沟,在原位上新建双沟,总长约1公里。
1、现状10kv电缆需要废除吗?
2、如保留现状10kV电缆如何做防护措施?
我的思路是保留现状10kV电缆,具体做法就是:将电缆用槽钢双面对扣后绑好埋入地下,平面位置设置在新建的电缆沟的外侧,在后续的电缆沟施工时,为了防止电缆被破坏采用人工开挖,等施工完成后再对电缆进行迁移。
大家有什么意见不防说说,也请有经验的前辈说说具体实施的可行性,大家学习学习!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 淮岸听风
    淮岸听风 沙发
    区管说得很详细了--------------安规中说:不得带电移动电气设备--------移动电缆时,一定要求停电。
    2010-12-27 08:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • menghuanshiqing
    这是个头痛的问题,我那就是,电缆沟太满了,都下不去人了,然后就在边新建了条沟,但是顶多做为事故通道或安放新电缆用,原电缆由于长度问题还有停电时间等问题是没法移动分流的.

    不知道大家有没有类似问题,有没有好的解决办法
    2010-12-26 23:04:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负荷开关的操作机构

最近使用FN21、25、12的负荷开关比较多,想学习一下它们的操作机构,请各位大侠帮忙资助一些图纸呀!谢谢了!