钢结构厂房的防雷

发布于:2006-03-05 21:06:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个钢结构的厂房做防雷设计时,我依照规范就利用屋顶的钢彩板作为接闪器并用钢柱作为引下线,可是审图时却说要在屋顶加圆钢避雷网,有必要吗?而且全是钢结构彩板的厂房圆钢怎么固定啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • netling
    netling 沙发
    你可以参考防雷图集,里面说的很清楚
    主要是:
    屋面板厚度要不小于0.5mm
    屋面板之间的塔接长度要不小于200mm
    屋面板下的保温材料为非延燃型材料

    其实现在的屋面板大多是0.45的材料,你只要在图纸上将以上项目说明是附和的就OK了
    给你审图的人不懂工业设计,在0.5那么薄的板上圆钢避雷带是做不上去的,一焊就通了,只有在有梁的位置架混凝土小墩子,要多难看有多难看
    2006-03-06 21:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • wangguojun01
    wangguojun01 板凳
    能不能说的详细一点
    2006-03-06 10:28:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关闭了风机还需关闭防火阀吗?

在我公司的通风系统中,原设计有自动关闭防火阀门及风机电源的功能,但施工单位选用的防火阀门型号不对,无法投入使用,现仅能自动关闭通风机的功能,现请问各位:防火阀门的功能是什么?已关闭了风机,还需关闭防火阀门吗?谢谢!