土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于这种旅馆是否设自动灭火?
一个四级的旅馆,有电梯,内廊式,每层面积980平方,共七层。
一、二层为商场,三层一半为餐厅,一半为客房,四至七层均为客房。
这样子的是否得设喷淋?

全部回答(10 )

  • blackbear

    重要的是看,有没有中央空调,设置自喷系统的意义在于抑制早期火灾,防止过快蔓延

    如果有中央空调则需要设置自喷,因为中央空调一般含风管,风管将可能使火灾在各房间内迅速蔓延(解释来自本省公安厅的条文补充)
    2006-03-08 16:35:08 来自 PC 评论 举报
  • cailiang008
    补充一点题外话: 关于建筑高度最好是问一下做建筑的,看他们把该建筑定为几类?依照高规

    还是低规做的建筑? 因为不能单看建筑某一最高部位的高度而定建筑的高度。

    所以建议以后大家询问工程时,最好能注明是几类建筑!
    2006-03-08 10:47:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10