土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压熔断器和断路器 的比较和应用

低压熔断器和断路器 的比较和应用

发布于:2010-12-24 13:59:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压熔断器和断路器 的比较和应用

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 低压熔断器断路器比较应用
    “都什么年代了,还使用熔断器!”“熔断器已过时了!”这看似很有道理却又产生颇多疑议的技术问题,摆在电气专业技术人员的面前。近十多年来,无论是工业建筑、民用建筑和户外装置的低压配电系统设计中,使用低压熔
  • 任元会:低压熔断器断路器比较应用.
    本资料为:任元会:低压熔断器和断路器的比较和应用. ,内容详实,可供设计师参考使用!
  • 熔断器断路器比较
    从配电线路的保护要求和保护电器发展的角度,分析和比较了熔断器和断路器的主要优缺点。在此基础上,给出了设计中有关熔断器和断路器的选型方案。指出应正确认识熔断器和断路器各自的作用和特点,以及他们在不同条件
  • 国网标准-断路器熔断器
    国网标准-断路器熔断器国网标准-断路器熔断器国网标准-断路器熔断器
  • 浅析低压断路器选型及应用
    本文笔者主要分析了几种低压断路器选型中的常见问题,并针对问题提出了相应的对策和建议,供参考。
  • 高压熔断器应用和原理
    工程原理 其结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金
  • 各种低压断路器的区别
    1P_、1P+N、2P、3P、3P+N、4P断路器的区别,希望帮到大家
  • 低压端熔断器出线安装柜,技术要求1、门与支撑柱之间用BVR-2.5mm黄绿线连接;2、结构件与支柱用爪型垫圈;3、电器元件应安装牢固,无松动现象;...
  • 低压断路器的接线方式
    低压断路器的接线方式
  • 低压断路器的选用
    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路
  • 低压断路器的选择和使1
    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益 很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低
  • 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调),按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式)。...
  • 本模型为库柏西熔熔断器三维结构模型,型号为170M4241,额定电流315A,用于电路中的短路保护,可用铜牌连接也可以用电缆进行连接,欢迎大家下载与交流。...
  • OS250-K低压熔断器。熔断器由绝缘底座(或支持件)、触头、熔体等组成,熔体是熔断器的主要工作部分,熔体相当于串联在电路中的一段特殊的导线,当电路发生短路或过载时,电流过大,熔体因过热而熔化,从而切
  • 小型断路器的发展与应用
    小型断路器的发展与应用
  • 断路器低压配电系统中应用
    为了保证低压配电系统的可靠性,低压断路器的选择性成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。低压断路器具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统,在低压配电系统中广泛采
  • 垂直型低压-NH-熔断器设计模型(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;
  • OS1250-K低压熔断器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中
  • OS400-K低压熔断器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,
  • DZ47PLEY漏电保护断路器低压断路器。低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的

阅读下一篇

抽屉式断路器与固定式断路器的用法

请问抽屉式与固定式断路器在用法上有什么区别?MNS,GCS等柜体是否必须用抽屉式?GGD用什么的?固定的还是抽屉的?望各位专家解答

回帖成功

经验值 +10