土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于热继电器的整定电流。

关于热继电器的整定电流。

发布于:2010-12-24 13:33:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43A
ABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。


这电流也太小了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    看负荷。。
    2010-12-25 17:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 板凳
    是不是楼主的笔误??1.5W的控制风机电流有3.43A吗??如果确实是1.5KW的风机(电流为3.43A符合),则可能是:一是风机的实际负荷没有超过2.5A,或者风机的连续运行时间没有达到整定值2.5A的动作时间。这二种情况热继电器都不会动作。
    2010-12-25 13:47:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多