我公司准备弄井架提升机基础,要求地基承载力不小于150KPa,按照地质报告,素填土只有0.4m,下面就是比较厚的淤泥层,有6m左右,施工现场采用每0.5m插3米长钢管,监理不同意,说不一定能达到150KPa承载力,要求出方案,我想请教一下:这样的情况插钢管合适吗?现场稍微对上层土进行了换填处理。要怎么计算钢管和土结合的承载力呢?有做过类似的麻烦给我建议,有现成方案最好,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wzh421
    wzh421 沙发
    3m长肯定不行啊,达不到持力层啊
    2010-12-29 23:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • pmqs2008
    pmqs2008 板凳
    论坛没有人才吗?帮忙回答一下
    2010-12-24 15:33:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。