2011快到了,有谁知道2011年《建筑设计防火规范(整合修订版)何时正式颁布实施啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句你说的“高区0.45MP,中区0.4MP,低区0.3MP”是什么意思?如果你是要水泵的出水压力的话,就是静扬程+管路阀门的沿程和局部损失+最不利喷头出水压力。
不过感觉22层塔楼喷淋系统没必要分三个区吧,如果层高不是很高,一个区就行了啊,不然你的屋顶水箱怎么做啊?
回复 举报