土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 常见的概念指标-转自暴风雨 同是土木人

常见的概念指标-转自暴风雨 同是土木人

发布于:2010-12-24 10:37:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
常见的概念指标,大家都来拍砖
1.恒载作用起控制作用组合
1.35G恒+0.7X1.4G活>1.2G恒+1.4G活
G恒>2.67G活
2.柱墙截面初步估算
Nc=RgXaXSXwXNs
Ns-层数 S-汇荷面积
W-框架框剪结构 12~14KN/M2,剪力墙结构 14~16KN/M2
a-地震作用轴力放大系数 7度1.05~1.10 8度1.10~1.15
Rg-1.2(1.35)
3.连梁配筋率
Pmax=2.5%
Pmin= 一级0.4% 二级0.3% 三级 四级0.25% 非抗震0.25%
4.合理的墙柱面积
框剪结构 7度2类 3%~5%(AW+AC)/AF ,2%~3% AW/AF
8度2类 4%~6%(AW+AC)/AF ,3%~4% AW/AF

5.合理的剪重比
7度1类 0.01~0.0220.02~0.0330.02~0.0440.03~0.05
8度1类 0.02~0.0420.03~0.0630.04~0.0840.05~0.09
9度1类 0.03~0.0820.05~0.1230.08.~0.1640.10~020
6.板起拱 >4.2M 梁起拱 >7.5M
7. 剪力墙发挥弯曲特性合理的总高与墙宽度比值为 H/h>8~12
8.剪力墙独立翼墙长度应该>2tw且>300
9.框筒结构的核心筒尺寸>H/10~H/12
10.框架梁截面初步估算
框架梁 M支=1/10qL2 M中=1/16qL2 V=0.6qL
简支梁 M支=0 M中=1/8qL2 V=0.5qL
连续梁 M支=1/10qL2 M中=1/14qL2 V=0.6qL

12.切忌在大洞口一侧布置剪力墙,应在大洞口两侧各布置一道剪力墙
13.一个独立的结构单元内,同一个方向的各片剪力墙不宜是独肢墙(即使抗侧移满足要求),
应该适当设置一些双肢或多肢墙,以免同方向所有的抗震墙同时在底部屈服形成不稳定的侧移机构。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wz258
    wz258 沙发
    拍个篮球也是冲击荷载?太不合理了
    可以适当大点
    2010-12-25 01:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • duzix
    duzix 板凳
    切忌在大洞口一侧布置剪力墙,应在大洞口两侧各布置一道剪力墙
    这个觉得没有必要限制,主要是建筑布置是否可以这样么布置
    2010-12-24 21:15:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2109 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架剪力墙荷载估算疑问

资料;我国钢筋混凝土高层建筑单位面积的重量(恒荷载和活荷载)大约如下 框架,框架剪力墙结构体系 12~14KN/M2 剪力墙,筒体结构体系 14~16KN/M2 其中活荷载平均为1.5~2KN/M2 千牛每平方平米 ,占全部竖向荷载的10%~15%。 疑问?;那么估算的恒荷载大概为10KN/M2 这些是怎么加起来的不是很清楚。我加了下没有那么多 新手。。觉得这问题搞明白很重要。望高手指点一二