我昨天遇到一道与空气调节有关的题,向高手样求解!谢谢了啊~~题目:某工业城市中心一中效洁净室,面积20平方,4人工作,过滤器过滤效率分别为0.2,0.4,0.5。洁净室内的含尘量为12000粒/L。问求房间的换气次数。 望高手赐教哈!小弟谢谢了~!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句有的地区夏季也要加深度, 就不是这样拉
回复 举报
晕
已过去一年拉。
不过前几天正好也遇到一个 新疆的工程。 对于新疆这类 夏季也需要加湿的地区。 就不需要处理到室内等晗线与相对湿度95%的交点。
而是 温度 由室外点直接减温到室内送风点,不需要处理到露点。 还要加湿。
回复 举报