土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教大眼灯问题

请教大眼灯问题

发布于:2010-12-23 19:49:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一般疏散指示灯有4线接法,1中性线,1地线,另充电线及控制线(可实现火灾时强启点亮)。

那么大眼灯有没有四线制接法的呢?

苦于一直没有找到样本具体接线方法。请教各位!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxt9607
    lxt9607 沙发
    你说的猫眼灯都是三线,平时不亮的。
    没有四线接法,也提醒一下设计人员,别脑子发热上四线的,若非要这么弄就等着收拾残局吧。
    2010-12-24 12:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    接线一样,即4线!
    2010-12-24 09:25:24

    回复 举报
    赞同0