排烟风机入口处的总管上的280度排烟阀需要单独设支吊架吗?
排烟风机入口处的总管上的280度排烟阀需要单独设支吊架吗?
排烟风机入口处的总管上的280度排烟阀需要单独设支吊架吗?
发布于
2010-12-23 16:57:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jinmin19
《高层民用建筑设计防火规范》条文说明 :
8.5.3 防火阀的安装要求有单独支吊架等措施,以防止风管变形影响防火阀关闭,同时防火阀能顺气流方向自行严密关闭。
2010-12-24 15:58:24
来自 PC
评论
举报
tanxingyou000
需要,安装规范有这么要求
2010-12-23 21:05:23
来自 PC
评论
举报