土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机入口处的总管上的280度排烟阀需要单独设支吊架吗?
排烟风机入口处的总管上的280度排烟阀需要单独设支吊架吗?

全部回答(2 )

  • jinmin19
    《高层民用建筑设计防火规范》条文说明 :
    8.5.3 防火阀的安装要求有单独支吊架等措施,以防止风管变形影响防火阀关闭,同时防火阀能顺气流方向自行严密关闭。
    2010-12-24 15:58:24 来自 PC 评论 举报
  • tanxingyou000
    需要,安装规范有这么要求
    2010-12-23 21:05:23 来自 PC 评论 举报