土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器主接线问题

变压器主接线问题

发布于:2010-12-23 14:04:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、低压变压器出线侧母线有四根(L1、L2、L3、N)及五根(L1、L2、L3、N、PE)两种情况么?

2、中性点接地点在变压器侧或低压柜进线侧接地是否都可以?

3、变压器低压侧出线进低压柜断路器如选3P会有什么问题?

4、变压器低压侧出线如只出(L1、L2、L3)会有什么问题?

多谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、变压器本体有保护用(从接地装置过来的)PE线(排),但出线(套管)没有PE线。

    2、工作接地(引向接地装置)的点,必须是变压器N套管的电气连接可靠处,如果变压器到低压柜之间没有开关分断N排的,哪侧都可以(有的为了装漏电保护的电流互感器,把工作接地引出点做在低压柜上)。

    3、变压器出线到低压柜没有N排时,这个系统就不能带“相电压的单相负荷”!

    4、N排不经过低压柜,会出现“一线一地”的违规用电!发生人身触电事故!!!
    2010-12-25 11:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    不是很苟同!
    1、楼主问的是变压器出线侧的母排,至少我只见过4个母排的,也就是A+B+C+N。当然,这个N是需要接地的,但是是需要我们在外面另外接地的。
    2、中性点接地在什么地方?要看是什么接地系统。如果是TN-S系统,我建议还是在低压进线开关柜处接地,不要在变压器处接地!
    3、变压器低压侧开关是用3极还是4极,还是要看接地方式和接地点的选取。
    4、特殊情况特殊应用,这个没有问题。
    2010-12-24 22:14:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器室设计开材料

设计院在设计变压器室里面设备安装材料在材料表中还用开出来吗?比如像电车绝缘子、支架一类的东西?哪些材料需要开出来?

回帖成功

经验值 +10