土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求ABB800 690V变频器烧毁原因

求ABB800 690V变频器烧毁原因

发布于:2010-12-23 13:57:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
求ABB800 690V变频器烧毁原因
风机使用的变频器ABB ACS800的,使用中在停机或启动时烧毁,比较严重,没有报警信息,上口的接入用接触器触头也烧毁严重,ABB的给更换了变频器的各种元件和电路板,暂时恢复,说是控制回路需整改,但不能给出具体损坏的原因和具体整改方法,请各位帮忙分析一下。不甚感激。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huhuaiyu
    huhuaiyu 沙发
    ABB800变频器(690V)质量不是很过关,经常有仓储保管受潮等原因导致炸机。
    2011-08-07 17:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • abb13811223960
    ACS500系列(ACS510\ACS550) 目前没有690V的; 比较同意楼上的说法,呵呵!
    2011-08-03 23:38:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多