施工中是这样接的吗?
施工中是这样接的吗?
对于TN-C-S,从TN-C转成TN-S的配电箱内,PEN、PE、N是同时接地的。
PE排接MEB、PEN线接PE排分出PE线和N线,N线到N排。
施工中是这样接的吗? 我对施工不熟,只是纸上谈兵
发布于
2006-03-04 20:10:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
f97142
TN-C-S系统中有PE线和N线,就不应该有PEN线了.N线到N排;PE线接PE排,PE排与MEB箱连接;另外进线的N线与PE排连接,起重复接地作用.
2006-03-05 21:45:05