土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管网事故工况校核

管网事故工况校核

发布于:2010-12-23 11:20:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位前辈,我是大三学生,现在在做课程设计。我的设计工况水力分析与消防工况分析都已经满足要求,但是事故工况分析时,删除重要干管后,用哈代-克洛斯方法平差,水力平差时环能量增量越来越大,原因是临近二级泵站有两根管的管径很小,如果将两根管的管径都增大,则能够进行水力平差计算。那我现在是要改变管径,还是采取其他措施呢?请各位前辈不吝赐教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 蔚蓝灬love枫叶
    一起学习学习~~
    2016-12-11 12:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • cof1481426631023
    请问一下各位前辈,事故工况校核时,各管段的初分配流量应该怎么计算?
    2016-12-11 11:28:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厨卫间给水管安装与防水层施工工序问题

最近施工单位出了个难题。他们的习惯做法是厨卫间先做了给水管,打上固定卡子,之后再按土建的设计做防水,说是工程的惯例。我们公司以前开发的小区一直是让施工单位先做了防水,之后再在上面辐射给水,要固定时用砂灰固定在地面即可。现在就犯难有没有明文的规定做法嘛。希望各位不吝赐教

回帖成功

经验值 +10