土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现在审图都会提“楼梯参与整体建模”的问题

现在审图都会提“楼梯参与整体建模”的问题

发布于:2010-12-23 10:32:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在审图都会提“楼梯参与整体建模”的问题,请问如何处理才合适?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liguangsheng1234
    楼梯参与整体建模是汶川地震发生以后的事情,看到逃生通道被切断,才想起楼梯间的重要性。
    结果实行一年半,新的抗震规范又有了新说法:条文说明“3.6.6 本条规定主要依据《建筑工程设计文件编制深度规定》,要求使用计算机进行结构抗震分析时……针对具体结构的不同,“考虑”的结果,楼梯构件的可能影响很大或不大,然后区别对待,楼梯构件自身应计算抗震,但并不要求一律参与整体结构的计算。……复杂结构应是计算模型复杂的结构,不同的力学模型还应属于不同的计算机程序。”
    因此,参与建模没错,未参与建模也不一定是错,从某种意义上讲,构造优于计算的。
    2010-12-23 15:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • achao_ok
    achao_ok 板凳
    有点明白了,谢谢继续!
    2010-12-23 14:36:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙竖向钢筋可以焊接吗?

剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?

回帖成功

经验值 +10