审图中心对《建筑给排水规范》3.2.3条的不惑?

一个5层宿舍,消防给水为市政直供系统,我在天面设了一个消防专用水池9m3,消防水池出水跟消火栓系统室内环状管网连接。但审图中心以《建筑给排水规范GB50015-2003》第3.2.3条“城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。”说我违反了强规,要求我把天面水池的连接断开,不能连在一起。审图的理由说天面消防水池属于自备水源,所以不能连。我对这条大感不惑,那么消防前10分钟水量怎样保证啊,消防通得过吗?望各位给出理据,好和审图的理论!谢谢!