给排水工程
\
建筑消防给水
\
求助!请教前辈关于消防水池取水口的问题???
求助!请教前辈关于消防水池取水口的问题???
有一建筑室外消防用水量无法保证,现采用在室外设置消防水池取水口供室外消防车取水用,问问前辈有没有这方面的资料或是图集,或是谁有没有这方面的经验,能否上传一些图片让我参考一下!!!谢谢前辈..
发布于
2010-12-23 08:51:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
kg_love163
求助!请教前辈关于消防水池取水口的问题???
2010-12-28 09:02:28
来自 PC
评论
举报
hellp
消防取水口没有国标图集,地方图集不清楚。如果你的吸水高度不超过6米的话,可以设置取水口,而且规范也是这么要求的。
我们这一般的做法是做取水井,一根DN400管道由水池接出,在室外做井,管道顶部做法兰盖板,使用时卸掉盖板,消防车吸水头部深入管道内取水;还有如果DN400管道大的话,也可以考虑用2跟DN200管道接出,在室外合并后做井;再有就是接DN150的室外消火栓代替取水口,不过这种做法要根据你室内外消防水量确定室外消火栓的个数。
取水井一个就可以供几个消防车取水了,一般满足室外消防的要求,而室外消火栓和消防车只能是一一对应,所以有数量的要求。
2010-12-27 16:04:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
kg_love163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
35
回复
188
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.32 万条内容 · 694 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
